Tastensensor im Selbstbau, jedoch Messfehler
Hallo,
hab mir mit Hilfe von Widerständen und Tastern einen Spannungsteiler aufgebaut, um messen zu können welcher Taster gedrückt wurde.
Als Spannungsversorgung hab ich eine selbstgebaute 5V Versorgung mit einem 78T05 ... .
Diese Spannungsversorgung und das RN Control hängen an der selben 12V Batterie.
So weit so gut, doch wenn ich versuche mit dem RN Control über Port A zumessen, dann bekomm ich immer 5V, es ist kein Unterschied zu erkennen, messe ich jedoch mit meinem Multimeter, sind die Unterschiede schön zu erkennen. Wo könnte das Problem liegen ?
MfG
Alecs
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
habe es nun endlich geschafft von meiner Schaltung eine Skizze anzufertigen, ich hoffe, dass ihr mir bei meinem Problem helfen könnt, wie gesagt, mit dem Messgerät kann ich die verschiedenen Spannungen nach dem Spannungsteiler messen, jedoch nicht mit dem RN Control! (Programmierfehler dürfte es eigentlich nicht sein, da ich auf die selbe Art Infrarotsensoren auswerte und dies auch an den verschiedenen PINs vom Port A getestet hab).
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Zitat:
Es sieht ein bisschen so aus, als wäre die Messleitung mit GND verbunden.
Manfred
sorry hatte es falsch gezeichnet und nun hab ich es abgeändert!
Danke für den Hinweis @ Manf !!!