Hallo
Ich habe bei einem Relais nur noch einen Öffnerkontakt zur verfügung und will diesen invertieren um eine Kamera einzuschalten.
Die Kamera brauch 15V und 125 mA.
Nun habe ich das Problem, dass am Ausgang meiner Schaltung sobald ich die Kamera anschliesse nur noch 4 V sind. Wenn ich die Spannung im Leerlauf oder mit einer Last von 270k Ohm messe ist die Spannung bei 15 V.
Könnt ihr mir sagen wo da der Fehler ist
Meine Schaltung sieht wie folg aus
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Hallo
Irgendwie bin ich mir noch immer nicht ganz im klaren. Ich habe die Schaltung nun wie folgt aufgebaut. Wenn ich nur diesen Teil alleine habe funktioniert es gut.
Wenn ich dann aber noch andere Sachen angeschlossen habe und den Relaiskontakt zwischen J3:1 und J3:2 geschlossen habe, habe ich einen Kurzschluss. Wieso das?