Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Einschalt- und Abschaltverzögerung Relais
Habe mal eine Frage zur Einschalt- und Abschaltverzögerung bei Relais. Habe ein 24V DC Relais über das ich 230 V AC schalten möchte. Die 230V AC bekomme ich über ein SolidStateRelais oder eher ein Optotriac, dass beim Anlegen der 24 V die 230 V durchschaltet. Jetzt möchte ich wenn 24 V anliegen, dass das Solid State Relais Einschaltverzögert und wenn ich die 24 V wegschalte das Relais abschaltverzögert ist. Schwer zu erklären aber habe mal eine Skizze der Schaltung gemacht. Wie kann man diese Verzögerungen am einfachsten realiseren ?
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Hallo Tonelli,
z.B. so:
(die Werte für Widerstand (z.B. 100 bis 500R) und Kondensator (z.B. 47 bis 470µF) kannst Du dann durch Experimentieren anpassen, je nach dem wie lang die Verzögerung sein soll. Der Widerstand darf nicht zu groß im Verhältnis zum Spulenwiderstand des Relais sein)
Gruß
multimeter