Temperaturmessung, Schaltung für NTC
Ich habe da mal eine Frage, habe zwar Kenntnisse über µC und Elektrotechnik aus meinem Studium, allerdings ist mir die Praxis in solchen Sachen nicht so geläufig.
Ich habe vor mit einem ATMega32 und einem NTC Temperaturen zu messen. Jetzt meine Frage, wie bekomme ich die nicht-lineare Kennlinie in den Griff? Spannungsmessung mittels Messbrücke würde ich bei liniearer Kennlinie anwenden, aber hier fehlt mir die passende Idee.
Vielleicht kann mir jemand einen Schaltungsvorschlag machen?
Wenn ich das richtig sehe, müsste ich die Schaltung so Dimensionieren, dass ich 0-5V (je nach Temperatur) an den ADU des ATMEGAs anlege, richtig?
Danke schonmal
Bild hier
Re: Temperaturmessung, Schaltung für NTC
Zitat:
Zitat von Bastih84
... wie bekomme ich die nicht-lineare Kennlinie in den Griff ...
Ich bin in solchen Fällen total faul und benütze die Trendlinienfunktion in einem bekannten Tabellenkalkulationsprogramm. Dort kann ich die Regressionskurve gleich mit der Messwertlinie vergleichen und mir die Formel für die Trendlinie anzeigen lassen. Aus dieser Formel leite ich mir dann eine gangbare Berechnung der Anpassung her, wobei ich meist ziemlichen Wert auf Rechenzeit lege. Die Anpassung wird im vorgestellten Diagramm getestet und evtl. nachgebessert. Und Du siehst ja selbst: die schrecklich anzusehende Regressionsformel lässt sich aus:
38512 / xhoch1,079 annähern durch die im Diagramm vorgestellte, wesentlich einfachere Rechnung
25600 / x.
Viel Erfolg