operationsverstärker / komparator, spannungsteiler berechnen
hallo !
ich möchte einen operationsverstärker als komparator an den cny70 reflexkoppler anschliessen um einen analogen eingang des mikrocontrollers mit einem digitalen zu ersetzen.
ich mötchte folgende schaltung benützen :
http://www.kreatives-chaos.com/images/119.png
als op amp habe ich einen tlc272cp :
http://www.alldatasheet.com/datashee.../TLC272CP.html
die hauptspannung sind 5V (kommen von einem spannungsregler vom typ l7805CV).
aus dem cny70 bekomme ich spannungen zwischen 0,1 volt und 3,8 volt.
ich möchte die opamp bei der hälfte, sprich 1,85 v schalten .
kann mir jemand erkären wie ich r3 und r4 (den spannungsteiler) errechnen muss, um die 1,85 volt als schwellenwert setzen zu können ?
ich habe versucht mich bei wikipedia schlau zu machen , und verschiedene spannungsteiler rechner online ausprobiert aber verstehe es leider nicht . ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen .
vielen dank ,
boarter
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
hallo .
sorry für die späte antwort .
ich benütze jetzt die wechsel interrupts der digitalen eingänge des avrs .
die analogen eingänge will ich für andere dinge aufheben, daher die umwandlung von analog zu digital durch den operationsverstärker.
den lösungsweg mit dem schaltpegel der eingänge , ohne operationsverstärker, wäre wohl am günstigsten gewesen , ist mir aber etwas zu aufwendig gewesen (mit meinem jetzigen wissensstand).
danke für eure hilfe !
ps: habe die schaltung von http://www.robotmaker.de/linie.html mir für einen rotationsmesser zurecht modifiziert .