36A Einschaltstoßstrom zuviel?
Hi,
ich hab ein Projekt für das ich ca. 30A bei 12V brauch, dazu hab ich mir folgendes Netzgerät rausgesucht:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=85218
Allerdings steht da was von "Einschaltstoßstrom 36A", packt das eine 16A Sicherung mit der alten H-Charakteristik?
Wenn nein gibt es etwas, dass den Einschaltstrom drosseln kann? Oder kennt jemand ein anderes Netzteil das auf meine Anforderungen passt?
(Bei Reichelt gibts auch ein regelbares Netzteil das genug Leistung bringt, aber das kostet über 200 Euro)
Re: 36A Einschaltstoßstrom zuviel?
Zitat:
Zitat von scales
Allerdings steht da was von "Einschaltstoßstrom 36A", packt das eine 16A Sicherung mit der alten H-Charakteristik?
Unabhängig von deinem Problem, LSS Typ H wie Hausbrand sollte man tauschen lassen aber nicht 1:1 sondern den Gegebenheiten vor Ort entsprechend. Mehr als B 13 A wird das aber nicht werden.
Lutz