Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Trafo mit Mittelanzapfung
Hi,
ich habe mal eine Frage zu folgender Schaltung:
siehe Anhang.
Wenn ich diese Schaltung habe, bekomme ich doch gemessen von C1 + zur Mittelanzapfung eine postive Spannung und zwischen C2 - und der Mittelanzapfung eine negative oder? Zwichen 14 und 13 am Trafo liegen 24 V an. Somit hätte ich doch eine positive bzw. negative Spannung von ca 34V DC?
Eigentlich möchte ich den Trafo für meine Schrittmotoren verwenden. Würde es gehen, wenn ich den Anschluss 14 und 13 an den Brückengleichrichter anschließe und den Anschluss 8 isoliere. Dann bräuchte ich nur noch den Elko parallel zum Brückengleichrichter anschließen und hätte dann doch 34V DC. Spricht irgendetwas dagegen?
Gruß
Re: Trafo mit Mittelanzapfung
Zitat:
Zitat von jungi
...Würde es gehen, wenn ich den Anschluss 14 und 13 an den Brückengleichrichter anschließe und den Anschluss 8 isoliere. Dann bräuchte ich nur noch den Elko parallel zum Brückengleichrichter anschließen und hätte dann doch 34V DC. Spricht irgendetwas dagegen?
Es wird so wie du schreibst sicher gut funktionieren.
Die Lösung 1) von Besserwessi ist aber "besser" weil du nur 2 Dioden brauchst (statt einem Gleichrichter) und vor allem die Sekundärwicklungen besser auslastest (beide Wicklungen teilen die Arbeit).
Hier ein Schema (Elko nicht eingezeichnet): Bild hier
p.s. Ich denke du wirst eine viel höhere DC-Spannung als 34V bekommen. Die 24V Sekundärspannung, ist bei Vollast angegeben. Im Leerlauf bekommt man für kleinere Blocktransformatoren oft eine 20-40% höhere Ausgangsspannung. Du solltest auch wegen der Gleichrichtung, deinen Trafo etwas überdimensionieren.