Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Temperaturmessung mit PT1000
Hi,
ich möchte die Temperatur in einem Terrarium mit mehreren PT1000 messen. Um die Messung mit einer Siemens-Logo zu verbinden benötige ich eine Analogespannung von 0-10V. Ich habe die Schaltung so ausgelegt, dass ich bei 0°C eine Ausgangsspannung von 2 V und bei 50°C eine Ausgangsspannung von 10 V habe. Da ich die Temperatur an mehreren Punkte messe, habe ich noch einen Summierverstärker vorgesehen, um einen Mittelwert zu bilden. Es wäre nett, wenn ihr mal ein Blick auf die Schaltung wirft und Verbesserungsvorschläge macht.
Vielen Dank
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
hi,
ich habe die Schaltung mal angepasst. Ich denke, dass ihr das so meintet. Danke für die Tipps.
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
oh ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Also nochmal geändert.