Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)
Schaltung modifizieren, bitte um Hilfe.
Ich möchte mittels SO Schnittstelle meinen Stromzähler auslesen. Habe mir dafür einen Funk Sensor von ELV gekauft der eine eigene kleine "Refelktionslichtschranke" besitzt (für die Rundenzählung der Drehscheibe an mechanischen Zählern) die ich für mein Vorhaben jedoch nicht benötige.
Ich möchte meinen digitalen Stromzähler direkt über die SO Schnittstelle auswerten lassen. Die Schaltpläne sowie den Link zum Manual habe ich unten angehängt.
Folgende Modifikation habe ich versucht::
An der Klemme BU2 habe ich an Pin 5 das SO Signal eingespeist. Einen Pullupwiderstand habe ich auch hinzugefügt. Ergebnis: Ich verliere einzelene Impulse. Es kommt einfach nicht alles an. Den Teil mit der "Lichtschranke" (Schaltplan 2 im Anhang) benötige ich für mein Vorhaben nicht. Ich habe ihn aber auch hochgeladen damit ihr seht wie die Schaltung funktioniert. Wird über einen AD Wandler ausgewertet laut Manual.
http://www.elv-downloads.de/service/...M_G_050104.pdf
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Ja nur ist das Programm auf diesem Microcontroller nicht von mir und ich besitz es auch nicht. Ist ein ELV Bausatz, glaube die werden mir das Programm nicht geben zum umstricken. Denke ich würde mich da auch nicht zurecht finden in einem fremden Code.
Hab da jetzt mal einen Schaltplan gezeichnet mit einem Spannungsteiler. Bei jedem Impuls wird der Spannungsteiler dann über einen zusätzlichen Widerstand (Trimmpoti) der zugeschalten wird über einen Transistor verändert. Somit habe ich dann jeweils 4,4V und 4,2V.
Hab die Schaltung mal angehängt. Einen Pulldwon habe ich noch vergessen beim Transistor, seh ich gerade.