Bei einem Atmel Controller würde ich das Problem mit dem Analog Komperator lösen.
Diesen kann man so programmieren das er entweder bei einer steigenden, einer fallenden, oder einem Wechsel der Polarität einen Interrupt triggert.
Was dein 8051 Derivat da hergibt kann ich natürlich nicht wissen.
Du wartest auf die steigende Flanke und startest einen Timer (oder liest einen freilaufenden Timer aus). Beim nächsten Nulldurchgangs- Interrupt (= eine vollständige Periode weil wir ja auf steigende Flanke triggern) wird der Timer erneut (evtl. Subtrahiert) ausgelesen und mit einem Zeitfenster für 1200 und 2200Hz verglichen (toleranzen). Passt der Wert für eine der beiden Frequenzen hast Du eine 1 bzw. eine 0 anliegen. Zeiten die nicht in das Zeitfenster passen werden Ignoriert (=Störung). Der Timer ist nach jedem Nulldurchgang wieder zu resetten.
Läuft der Timer irgendwann über wurde nichts (auch keine Störung) empfangen. Das geht natürlich nur mit resetteten Timern.
Das bei 2200Hz zwei Wellenzüge übertragen werden ist dann eigentlich nur noch ein Softwareproblem das sich mit einem Flag lösen ließe.
Die empfangenen Bits werden in ein Software- Schieberegister geschoben, das bei Timeouts wieder gelöscht wird.
Die Auswertung des im Schieberegister hinterlegten Daten erfolgt über eine der übergeordneten Schichten, kann aber auch durch den Nulldurchgansinterrupt getriggert werden.
Ich hab sowas schon mal als normalen Interrupt für RC- Servoimpulse gemacht - funktioniert tadellos.