- Labornetzteil AliExpress         
Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 53

Thema: Mit Atmel ADC einen Strom von 0 bis 25A kompakt messen

  1. #31
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    21.09.2005
    Ort
    Weissensberg / Bodensee
    Beiträge
    232
    Anzeige

    Praxistest und DIY Projekte
    Hallo

    Mit der Schaltung hier geht es Massebezogen und mit nur einer Betriebsspannung von 5V in beiden Stromrichtungen.
    Der Plan ist ein Auszug aus einer Batterieüberwachung daher die etwas merkwürdigen Teilenummern. Der OPV kann auch ein anderer sein der mit einer Versorgungsspannung auskommt, wie zB. LM324 nur, ist der nicht so genau. Die Dimensionierung lässt sich ja leicht an die eigenen Bedürfnisse anpassen.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  2. #32
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    04.01.2005
    Ort
    Bayern
    Alter
    38
    Beiträge
    795
    Hallo,
    Danke für den Schaltplan.

    Hier jetzt mal ein Plan, was genau zu Messen ist:

    Bild hier  

    Zwischen MESS-A1 und MESS-B1 soll die Spannung gemessen werden.
    MESS-A1 kann von der Masse bei der "Messeinheit" abweichen!
    Denn die Masser der Motoren wird von der Masse der Elektronik getrennt,
    bzw. weit vorher abgezweigt!

    Da die Spannung bei 0,003OHM (!!!) sehr klein ist,
    und von der Abzweigung bis zum Messwiderstand eine
    Spannung an der Zuleitung anliegen kann, muss unbedingt
    zwischen MESS A1 und MESS B1 gemessen werden...

    Ausgegeben werden sollte es am besten dann eben mit der Masse
    der Elektronik als Potential.


    Brauche ich dann für so einen OPV warscheinlich eine negative Spannung oder? Mit den OPV kennich mich noch nicht so toll aus... bin noch am lesen
    der Datenblätter und googlen...

    Wäre nicht schlecht wenn Wir das heute noch austüfteln könnten,
    weil dann flitz ich morgen früh gleich zum Conrad nach Regensburg

    Besten Dank schon mal!
    Gruß,
    Franz

  3. #33
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    21.09.2005
    Ort
    Weissensberg / Bodensee
    Beiträge
    232
    Hmm
    Das müste mit meiner Schaltung auch funktionieren wenn man die mit Masse verbundenen R70 und 72 mit A1 verbindet und R67 und 68 mit A2.
    Das klappt solange wie die Spannungsdifferenz zwischen GND und A1 nicht gleich ein paar volt ausmacht.

    Für einen OPV braucht man nicht unbedingt eine negative Spannung wenn ein Typ eingesetzt wird der für diesem Zweck gebaut wurde wie zB LM324, TLC274, oä.
    Ansonsten kann man auch mit einer per Spannungsteiler erzeugten 'künstlichen' Masse arbeiten.
    Wenn aber Pegel über 1V ins negative gegen Masse geht oder Die Ausgangsspannung gegen MAsse negativ sein soll braucht man eine symetrische +/- Spannungsversorgung (geht mit n'em icl7660 recht einfach zu machen)

  4. #34
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    25.07.2006
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    439
    Hallo Franz,

    musst du beide Polaritäten messen? Wenn dir eine Polarität reicht, ist die Differenzverstärkerschaltung, wie ich sie dir geschickt habe wesentlich einfacher. Die Schaltung hat, da sie die Eingangsspannung nicht massebezogen, sondern als Differenzspannung zwischen den Fühlerleitungen des Messwiderstands, kein Problem mit Differenzen auf der Masseverbindung.
    Und den Bezugspunkt für den Ausgang wählst du mit R4.
    Mit einer zusätzlichen negativen Betriebsspannung wären bei der Schaltung auch beide Polaritäten des Stroms messbar.

    Gruß
    Detlef

  5. #35
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    04.01.2005
    Ort
    Bayern
    Alter
    38
    Beiträge
    795
    Also:

    Bild hier  

    MESS_A kann ich nicht als MASSE-PORTAL ansehen, da es sich
    leicht verschieben kann. Und diese leichte verschiebung kann meine
    messung um ein vielfaches fälschen.

    Daher muss ich irgentwie mit dem OPV die Spannung zwischen MESSA und MESSB messen, diese um den faktor 60verstärken,
    und dann ausgeben.

    Die AUSGABE wäre IDeal, wenn sie als Portal GND-Elektronik hätte.
    MUSS ABER NICHT SEIN...

    Also bräuchte man einen OPV, an dem ich die zwei Leitungen MESSA und MESSB direkt anschließe, und auf der anderen Seite direkt auf meinen
    ATMEL gehe.


    EDIT: Die zu messende Spannung liegt im Bereich:
    0.....0,12V, wenn möglich sollte ich minimum 50Stufen erkennen...
    Gruß,
    Franz

  6. #36
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    25.07.2006
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    439
    Hallo Franz,

    vielleicht hat dich in meinem Schaltplan die direkte Verbindung zwischen dem Masseende des Messwiderstands und der Messelektronik etwas irritiert. Solange zwischen den beiden Punkten nicht Spannungen weit über 1 V liegen, kannst du die Verbindung auch auftrennen. Über R1 und R3 wird die Spannung zwischen den beiden Messanschlüssen aufgenommen, unabhängig davon, ob auf der Masseleitung zwischen dem Shunt und R4 hunderte von mV liegen. Das ist das Prinzip des Differenzverstärkers. Voraussetzung für diesen Verstärker ist, dass R1 = R3 und R2 = R4 möglichst exakt gegeben ist. In diesem Fall spielt ein Spannungsabfall auf der Masse keine Rolle.

    Gruß
    Detlef

  7. #37
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    04.01.2005
    Ort
    Bayern
    Alter
    38
    Beiträge
    795
    Hallo Detlef,

    Vielen Dank für Deine Hilfe. Um es noch besser zu versehen, lese ich jetzt noch die beschreibung des Differenzverstärkers bei Wikipedia und ähnlichen Seiten durch...

    Soweit mal besten Dank. Ich hooffe nur der Conrad in Regensburg hat den da !
    Gruß,
    Franz

  8. #38
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    04.01.2005
    Ort
    Bayern
    Alter
    38
    Beiträge
    795
    ACH JAAA... jetzt hab ichs geschnallt!

    Man sehe sich dieses Bild an:
    Bild hier  

    Stammt von:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0210153.htm


    Zur Übersicht nochmal:
    Bild hier  

    Ich schließe jetzt einfach E2 auf an MESSA, und E1 auf MESSB an.

    E2 sollte nicht mehr als 1V höher sein als GND (ist es bestimmt nicht! )
    Ua ist dann sie spannung die ich gegen GND messen kann....

    Stimmts?

    Was mit jetzt noch nicht ganz klar ist,
    Wozu sind (in der ELKO schaltung ) die Widerstände R1 bis R4?

    Spannungsteiler R1 und R2 sind für den Verstärkungswert, und R3 und R4?
    Gruß,
    Franz

  9. #39
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    25.07.2006
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    439
    Hallo Franz,

    diesen Verstärker habe ich unter der Vorrausetzung gewählt, dass du nur +5 V zur Verfügung hast. Wenn Du z.B. +-12 V zur Verfügung hast, erhöht sich die Anzahl der möglichen OPs wesentlich. Wichtig ist, dass es ein guter OP mit kleiner Offsetspannung und kleiner Offsetspannungsdrift ist. Die meisten älteren guten OPs wie z.B. der OP07 kommen nach + und nach - jeweils nur bis 2 V an die Betriebsspannung heran, deshalb braucht man für diese OPs höhere Betriebsspannungen und wenn man bis 0 V arbeiten will, auch negative Betriebsspannungen. Es gibt sicher noch mehr OPs in der Art wie der AD820, müsste ich aber auch erst in den Datenblättern forsten. Stichwort ist: Rail to Rail Eingang und Ausgang, also, dass der OP ab -Betriebsspannung bis +Betriebsspannung am Ein- und Ausgang arbeiten kann.

    Gruß
    Detlef

  10. #40
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    04.01.2005
    Ort
    Bayern
    Alter
    38
    Beiträge
    795
    Und wenn ich so nen DC/DC Wandler aud meine Platine setze,
    Dann kann man bestimmt bessere Ergebnisse erzielen oder?
    Gruß,
    Franz

Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte