Hi,
wenn ich das richtig verstehe sind die Datenleitungen die selben?
Also das Wintek von Pollin hat ja auch 2 Controller und wird auch wie 2 LCDs angesteuert. Ich schick dir mal den Code wie ich das Display ansteuere:
Code:
Config Lcdpin = Pin , E = Portc.1 , E2 = Portc.2 , Rs = Portc.0 , Db4 = Portd.7 , Db5 = Portb.0 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portd.4
Config Lcd = 40 * 4
___lcdno = 0
Initlcd
Cls
Cursor Off
___lcdno = 1
Initlcd
Cls
Cursor Off
Das wäre die Initialisierung. Wenn du nun was ausgeben willst, musst du ___lcdno die Nummer des Displays übergeben. Also um auf dem Display welches an E2 hängt (Enable Leitung) auszugeben, musst du folgendes schreiben:
Code:
___lcdno = 1
Locate 1 , 1
Lcd "Hallo"
Hoffe du hast es verstanden.
MfG
Lesezeichen