Tido Relaiskontakte verschmolzen!!! 31.12.2006, 12:01
gunzelg Ne, Kontaktabbrand kommt... 31.12.2006, 12:27
sprotte24 Des weiteren vermute ich,... 31.12.2006, 12:43
Tido Relaiskontakte schützen 31.12.2006, 13:45
Yossarian Hallo Du kannst Varistoren... 31.12.2006, 13:54
gunzelg Zuerst würd ich mal... 31.12.2006, 13:55
Yossarian Hallo Welche Relais... 31.12.2006, 14:06
Tido Hallo. 1. Schalte ich... 31.12.2006, 14:42
kalledom Relais mit verzögertem... 31.12.2006, 14:49
Tido KACO-RELAIS RP 12V ... 31.12.2006, 14:53
kalledom Dann ist es eher... 31.12.2006, 15:07
Yossarian Hallo was ist mit dem... 31.12.2006, 16:16
Tido Kann ich nicht sagen, der... 31.12.2006, 17:37
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    Registriert seit
    14.11.2006
    Ort
    OWL
    Alter
    48
    Beiträge
    622

    Relaiskontakte verschmolzen!!!

    Hallo,

    habe folgendes Problem (mC-Hausüberwachung (im Bau)) mit dem Schalten einer 230V-Pumpe:

    Habe die abgebildete Schaltung aufgebaut, die bei unzureichender Akkusspannung vom Wechselrichter auf 'Steckdosenbetrieb' umschaltet.
    Leider habe ich nach mehreren Testwochen festgestellt, dass die Ralaiskontakte 1 und 5 (durch den Abreißfunken) verschweißt waren und damit den (zum Glück günstigen) Wechselrichter 'abgeschossen' haben.

    Frage: Kann ich dem durch Einsatz von Varistoren (o.ä.) entgegenwirken?

    Hatte mir gedacht, 250V-Varistoren jeweils zws. die Kontakte (1 und 5), (2 und 5), (3 und 6), (4 und 6) zu schalten.

    Kann mir da jemand helfen???

    MfG
    Tido