Hallo,

wer kann mir bei der Beschaltung eines AD654 helfen?

Ich möchte eine Strommessung machen und zwar unter folgenden Bedingungen:

Shunt mit 0,01 Ohm, Strom bis 10 A, Spannungen 6-24 V.

Wie, also mit welcher Beschaltung des AD654, bekomme ich es nun hin, das ich folgende Frequenzwerte bekomme:
  • 1 A -> Spannungsabfall 0,01 V über Shunt -> Frequenz 10 kHz
    2 A -> Spannungsabfall 0,02 V über Shunt -> Frequenz 20 kHz
    5 A -> Spannungsabfall 0,05 V über Shunt -> Frequenz 50 kHz
    10 A -> Spannungsabfall 0,10 V über Shunt -> Frequenz 100 kHz


Mir geht es um die Werte des/der Widerstände bzw. des Kondensators bzw. den genauen Berechnungsweg. Mit dem DB stehe ich irgendwie auf Kriegsfuss ...