Hallo zusammen,
ich möchte Umwelzpumpe von meine Zentralheizung zwischen ca.30-100%
abhängig von der Rücklaufthemperatur mit 16f877 regeln.
welche mögligkeiten gibt es da?
Grüss vmp
Hallo
... jede Menge.
Mit freundlichen Grüßen
Benno
Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
Eigentlich nur eine ! Pumpe gleich Asynchronmotor ( Drehzahl wird ausschließlich von der Frequenz bestimmt ) also Frequenzumrichter. 30 - 100% gleich 15 - 50Hz. Und nicht vergessen bei 15 Hz darf die Spannung nur noch ca. 90V betragen da es dem Motor sonst zu warm wird ( auch ohne Heizung).
Gruß Hartmut
p.s. Die Pumpen mit Umschalter sind Polumschaltbar.
hallo,
die Pumpe hat 3 Drehzahlstellunge 45-60 und 80W
also werden 3 Ausgänge benötigt? Frequenzrichter muß angesteuert werden. hab mir soeins besorgt er hat Poti 10K. wie kann ich ihn an PIC
anbinden?
Danke für die mühe.