Hallo Christopher!Zitat von chr-mt
Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, da Software-UART mit so einer hohen Baudrate sowiso nicht funktionieren wird, dass Bascom die Baudrate einschränkt.
mfg
Gerold
:-)
Hi,
ich stehe gerade auf dem Schlauch...
Ich will die Baudrate vom Software UART (der HW-UART ist belegt) im Programm ändern.
Open "COMB.2:9600,8,N,1" For Output As #1
Close #1
Open "COMB.2:19600,8,N,1" For Output As #1
geht leider nicht.
Da kommt immer 9600 raus.
Ideen ?
Gruß
Christopher
Hallo Christopher!Zitat von chr-mt
Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, da Software-UART mit so einer hohen Baudrate sowiso nicht funktionieren wird, dass Bascom die Baudrate einschränkt.
mfg
Gerold
:-)
Hi Gerold,
Nö, 19200 geht problemlos, wenn ich nurdass Bascom die Baudrate einschränkt.
Open "COMB.2:19600,8,N,1" For Output As #1
angebe.
Nur, wie schalte ich das im Programm um...
Gruß
Christopher
Hi,
hab's jetzt gefunden.
Open "COMB.2:9600,8,N,1" For Output As #1
baud #1 , 19200
schaltet um![]()
Eigentlich ganz einfach![]()
Hallo Christopher!Zitat von chr-mt
Nächste Theorie:
19600 gibt es nicht. 19200 gibt es.
mfg
Gerold
:-)
Au weia, auch noch ein Schreibfehler
Das mit der Baudratenumschaltung stand auch in der Bascom-Hilfe.
(Hatte ich auch schonmal so verwendet, ist mir nachher aufgefallen)![]()
Heute ist wirklich nicht mein Tag...
Naja, wenigstens ist das Problem gelöst.
Danke trotzdem!
Gruß
Christopher
Lesezeichen