- Labornetzteil AliExpress         
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13

Thema: Kompaktible Sensoren

  1. #11
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Jaecko
    Registriert seit
    16.10.2006
    Ort
    Lkr. Rottal/Inn
    Alter
    42
    Beiträge
    2.009
    Anzeige

    Powerstation Test
    Einfach an einen freien ADC-Kanal.
    Hier noch aufpassen, dass der Spannungsbereich passt, also die Spannung muss irgnedwo zwischen GND und U_AREF sein.
    Wenns zu viel ist, den Spannungsteiler anpassen. Ansonsten kann man den Bereich auch mit nem OPV hinbiegen.
    #ifndef MfG
    #define MfG

  2. #12
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    25.03.2010
    Beiträge
    172
    Jetzt musst du mir noch erklären was U_AREF ist und wie das definiert ist?
    Bei mir sind die 3 Pins so belegt:
    ADC1, GND, VDD
    wobei vdd natürlich 5V hat.

    OPV ist was für ein Bauteil?
    Operationsverstärker?

    Grüße

  3. #13
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Jaecko
    Registriert seit
    16.10.2006
    Ort
    Lkr. Rottal/Inn
    Alter
    42
    Beiträge
    2.009
    AREF oder U_AREF ist die Referenzspannung vom AD-Wandler. Je nach Einstellung ist das meistens entweder die Betriebsspannung (z.B. 5V) oder eine interne Referenz (2,56V). Oder eben "irgendwas" eigenes am Pin AREF.
    Die an nem AD-Pin liegende Spannung darf dann nicht grösser sein als die an AREF.

    OPV = Operationsverstärker, genau.
    #ifndef MfG
    #define MfG