Hallo Gast#649237,
Das ist nicht in erster Linie ein Problem des [highlight=red:95a8117338]Sensors[/highlight:95a8117338], sondern der Auswertung.Wenn der Schatten von Windkraftanlagen auf Gebäude fällt, muss die WKA abgeschaltet werden, da der rotierende Schatten störend sein kann. ... In dieser Berechnung kann ich aber nicht beachten, ob die Sonne gerade stark scheint, oder ob es bewölkt ist.
Da ein Schlagschatten eines Rotors auf einem Gebäude eine unterschiedliche Lichtintensität je nach Sonnenschein haben wird, kann der Sensor allein nicht unterscheiden, ob diffuses Licht oder Schlagschatten vorliegt.
Man wird mit [highlight=red:95a8117338]Helligkeitsunterschieden[/highlight:95a8117338] arbeiten müssen, d.h. wenn ein rascher, rhythmischer Wechsel von Helligkeitswerten auffällt, wird das eher ein Rotorschatten als eine Bewölkungsänderung sein.
Leider wird EIN Sensor auf der Hauswand das Problem nicht generell für alle Sonnenstände lösen. Evtl. braucht man je einen Sensor am linken Anfang der der WKA zugewandten Hausfront in Höhe jedes Fensterbandes (bzw. jeder Etage), wobei dann die Abschaltung für die Dauer des über die Front wandernden Schattens berechenbar ist.
Gruß Dirk
Lesezeichen