Ein "Not Aus" muß verriegeln.
Also die Not Aus Schaltung darf nur durch eine willentliche Schaltaktion zurückgestzt werden.
Das wird zwar oft mit einer mechanischen Verriegelung der Not Aus Schalter verbunden, aber ist nicht zwingend.
Grobhandtaster z.B. (wie man sie mittlerweile von fast jeder Spielshow als "Buzzer" kennt) haben keine mechanische Verriegelung.
Das wird dann Schaltungstechnisch gelöst (Not Aus Schaltung).
Der Taster in diesem Fall wird ein normaler Aus sein, da der Not Aus nur zur Notabschaltung bestimmt ist und nicht zusätzlich als regulärer Aus für ein System genutzt werden darf.ISO 13850
START-Kommandos dürfen nach Auslösen des Not-Halts erst möglich sein, wenn die Not-Halt-Funktion manuell zurückgesetzt wurde.