Hallo Ralf,

Aus meiner Erfahrung im Industriebereich reicht Summe-1 völlig aus!
Fehlverhalten, durch gestörte, nicht als fehlerhaft erkannte Datentelegramme wurden nie beobachtet. Dies hätte dann auch in den gespeicherten Messwerten als Ausreisser auftauchen müssen.
Was öfters vor kam war, dass die Verbindung z.B. durch direkt parallel zur Datenleitung verlegte Kabel zur Versorgung grosser Motoren durch Umrichter, zu sehr gestört wurde. bei einem10kW-Motor halfen auch die geschirmten Datenleitungen und RS-485 nichts. Aber mit 10-20cm Abstand in der Kabeltrasse war es dann kein Problem.

Auch CRC erkennt nicht alle Fehler zu wirklich 100%, braucht aber wesentlich mehr Rechenaufwand.
So eine 8-Bit CRC braucht in etwa 4 Schiebebefehle und 4 Additionen und zusätzlich noch Befehle für die Schleife usw.

MfG Peter(TOO)