Hi,
ist es erlaubt, 12V und 230V über einen 2-pol. Schalter zu schalten?
z.B. https://secure.reichelt.de/wippenschalter-eckig-ip65-2x-ein-aus-sw-gn-b4mask-48n-gn-p105441.html?r=1
Hi,
ist es erlaubt, 12V und 230V über einen 2-pol. Schalter zu schalten?
z.B. https://secure.reichelt.de/wippenschalter-eckig-ip65-2x-ein-aus-sw-gn-b4mask-48n-gn-p105441.html?r=1
Geändert von Tido (03.12.2018 um 18:43 Uhr)
MfG
Tido
---------------------------------------------------
Have you tried turning it off and on again???
---------------------------------------------------
Hallo,
privat ist alles erlaubt, solange dritte nicht gefährdet werden und zu Schaden kommen können.
Für öffentliche Projekte und Nutzung für Dritte würde ich es nicht anwenden.
Niederspannung und Netzspannung müssen getrennt sein.
Ein Beispiel - Stromstoßrelai.
Gruß
Dann werde ich wohl zwei Schalter mit verbundenem Hebel einsetzen, wie bei der Sicherung vom Herd - sicher ist sicher.
MfG
Tido
---------------------------------------------------
Have you tried turning it off and on again???
---------------------------------------------------
Hallo !
Ich bin sicher, daß sowas gut ist: https://www.pollin.de/p/einbau-wippe...2-polig-420856 .![]()
MfG (Mit feinem Grübeln) Wir unterstützen dich bei deinen Projekten, aber wir entwickeln sie nicht für dich. (radbruch) "Irgendwas" geht "irgendwie" immer...(Rabenauge) Machs - und berichte.(oberallgeier) Man weißt wie, aber nie warum. Gut zu wissen, was man nicht weiß. Zuerst messen, danach fragen. Was heute geht, wurde gestern gebastelt. http://www.youtube.com/watch?v=qOAnVO3y2u8 Danke!
In meinen Augen wäre der bessere Weg, wenn die 12V von einem Schalter geschaltet werden, der auch ein 12V-Relais schaltet, welches die 230V ein- und ausschaltet.
VG, jürgen
Dieser Schalter ist bis 125VAC spezifiziert, für Netzspannung schon mal ungeeignet.
Schalter mit getrennten Schalterblöcken ist besser, als Netzspannung und Kleinspannung auf einem Schalterblock zu mischen. Man muss nämlich damit rechnen, dass ein Schalterblock versagt und 230V zur Kleinspannungsseite durchschaltet, die 12V Bauteile sind dann ggf. futsch. Ausserdem gelten für die Kleinspannung dann die selben Isolation, Abstände und Berührungsschutz, wie für die Netzspannung. Und nix mehr Schutzkleinspannung, wenn du dann an den 12V fummelst musst du auch mit Stromschlag rechnen.
Gruß witkatz
MfG
Tido
---------------------------------------------------
Have you tried turning it off and on again???
---------------------------------------------------