Problem mit RS232 und Mega32
Hallo,
ich habe einen Mega32 und MAX232. Den RS232 Stecker habe ich so belegt:
Pin2 = T1OUT
Pin3 = R1IN
Pin5 = GND
Pin11 = TxD -> Mega32
Pin12 = RxD -> Mega32
In dieser zusammensetzung kommt in meinem BASCOM Terminal nichts an. Wenn ich jetzt aber eine Drahtbrücke am Stecker von Pin3 nach Pin5 mache, bekomm ich was ins Terminal. Aber warum nur so? Und warum gerade wenn ich den R1IN mit Ground verbinde? der R1IN ist doch eigendlich für Den Datenverkehr von PC nach Mega32 zuständig oder? Habe ich da jetzt was verdeht?
Schonma Danke für euere Hilfe.
MfG
nico
Re: Problem mit RS232 und Mega32
Zitat:
Zitat von nico_hann
ich habe einen Mega32 und MAX232. Den RS232 Stecker habe ich so belegt:
Pin2 = T1OUT
Pin3 = R1IN
Pin5 = GND
Bis hierher sind die Pinnummern die Anschlüsse am RS232-Stecker.
Zitat:
Zitat von nico_hann
Pin11 = TxD -> Mega32
Pin12 = RxD -> Mega32
Jetzt beziehen sich die Pin-Nummern auf einmal auf die Pins des MAX232-Pegelwandlers.
Hast Du das auch so verschaltet?
Die Pins 6, 8 und 4 am Stecker sollten miteinander verbunden werden, wie
hier dargestellt.
Grüße,
Hans