Messumformer+Analogeingang!? Wie genau ? 10mV pro °C
Ich habe einen Messumformer gefunden für eine kleine Anwendung von mir!
Er hat eine DC Ausgabe von 0 - 1 V
Und einen Messbereich von 0 - 1000°C. Das heißt 10mV pro °C!
Wenig oder?
Und ich habe einen Atmega32, wie bekomme ich es für den MC verständlich?
Würde mich über Hilfe freuen!
LG Christian
Re: Messumformer+Analogeingang!? Wie genau ? 10mV pro °C
Zitat:
Zitat von Fighter-2
Ich habe einen Messumformer gefunden für eine kleine Anwendung von mir!
Er hat eine DC Ausgabe von 0 - 1 V
Und einen Messbereich von 0 - 1000°C. Das heißt 10mV pro °C!
Wenig oder?
...
LG Christian
Hi Christian,
da stimmt was nicht. Bei 10mV/°C hast Du bei 1000°C 10V
Das ist eher etwas zu viel für den mega32, läßt sich aber dafür einfach mit einem Spannungsteiler auf einen sinnvollen Wert bringen.
greetz Rajko
Re: Messumformer+Analogeingang!? Wie genau ? 10mV pro °C
Zitat:
Zitat von Fighter-2
Ich habe einen Messumformer gefunden für eine
Er hat eine DC Ausgabe von 0 - 1 V
Und einen Messbereich von 0 - 1000°C. Das heißt 10mV pro °C!
Wenig oder?
Und ich habe einen Atmega32, wie bekomme ich es für den MC verständlich?
Würde mich über Hilfe freuen!
LG Christian
ja wie denn nun ?
entweder 0-1V
oder 10mV/1°C = 10V bei 1000°
Zitat:
Zitat von JonnyP
Er hat eine DC Ausgabe von 0 - 1 V
Das heisst doch wohl, das er eine Verstärkung von 5 braucht, um den vollen A/D-Bereich des Atmega32 auszunutzen. Im Idealfall hat er dann eine Auflösung von 0,98°C.
@jonny nicht raten, er muss schon die Hosen runterlassen
übrigens kenne ich auch nur üblicherweise 10mV/°C
und wieso V=5 ,
ja nur wenn man mit Ub =5 V an der Ref arbeitet, und bei interner 2,5V Ref ?
soviele Unbekannte und nur einer kann es aufklären, aber der ist immer ziemlich geheimnisvoll, 1000 Fragen , aber sagen tut er nix, das dürfen wir raten