Interrupteingang bei Main Unit
Ist es möglich einen Interruoteingang auf der Main Unit zu verwenden, immerhin liegt der Interrupteingang IRQ links neben dem Reseteingang (reset ist durch den punkt in der Mitte oben auf dem Prozessor gekennzeichnet) und müsste eigentlich nur auf Masse gelegt werden um das Interrupt auszulösen? Warum funktioniert das bei mir nicht - bei der M-Unit ist das doch genauso und der Prozessor ist der gleiche. Ich bin für jede Antwort schon im vorraus sehr dankbar. Übrigens wenn ich der Reset auf Masse lege passiert auch nichts und das Programm läuft weiter, obwohl der Schaltung zu entnehmen ist, dass der Reset-Taster nichts anderes macht.
RESET und IRQ ohne Funktion?
Hallo dcv,
es ist kaum vorstellbar, dass beide Eingänge nicht funktionieren.
Als eine (seltene) Möglichkeit für das Nicht-Funktionieren von RESET könnte ein Defekt (Kurzschluß) von C4 vorliegen und dadurch ein ständiger Low-Pegel an RESET anliegen. Du solltest auch den Taster S1 überprüfen. Leg doch einmal ein Spannungsmessgerät an C4, hier sollte VCC anliegen, beim Drücken des Tasters S1 dann Null Volt.
Für IRQ solltest Du auch genauso erst die Hardware-Seite checken, dann Dein Testprogramm prüfen oder hier 'mal einstellen.
Gruß Dirk