Seltsames Verhalten von UREF an RN-Control
Hallo zusammen.
Ich habe vor einigen Tagen schonmal eine Frage bezüglich der Referenzspannung für den ADC gestellt.
Ich wollte nun VCC/2 als Referenz nutzen. Dafür muss man ja eigentlich den Jumper UREF auf dem Board öffnen.
Nun tritt aber ein seltsames Phänomen zutage. Wenn ich das Board resette (ADC noch nicht initialisiert) liegt an UREF bzw. an AREF eine Spannung von VCC/2 an. Also so wie es es haben will. Initialisiere ich jetzt jedoch den ADC mit ADMUX |= (1<<REFS0); so liegt sofort VCC an AREF an. Egal wie der Jumper gesetzt ist. Es ist also IMMER so, als ob der Jumper geschlossen ist. Jemand ne Idee was da schief läuft?
Re: Seltsames Verhalten von UREF an RN-Control
Zitat:
Zitat von MasterFX
Initialisiere ich jetzt jedoch den ADC mit ADMUX |= (1<<REFS0); so liegt sofort VCC an AREF an.
Soll auch so sein. Die Einstellung ergibt:
AVCC with external capacitor at AREF pin
Also: AVCC wird als Referenz genutzt und mit dem AREF-Pin verbunden, um dort einen Kondensator zur Stabilisierung anschließen zu können.
Was meinst du mit VCC/2? Die interne Referenz mit 2,56V?