Robby Programm Touch-Stop
Hi,
ich hoffe mal das thema passt! *gg*
Also ich habe ein Problem *gg*
Ich habe das Programm Einführung Antrieb so verändert, dass Robby eine bestimmte Zeit stoppen soll, wenn man den Touchsensor berührt!
Aber Robby stoppt automatisch nach der eingegeben Zeit! Immer! Das ist doch komisch oder? 8-[
Also hier die Modifikation:
if TOUCH then goto Stop
if (ACSL_F and ACSR_F)=on then goto rotate
if ACSL_F=on then goto move_right
if ACSR_F=on then goto move_left
SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=255:SPEED_R=255:goto loop
#Stop
SPEED_L=0:SPEED_R=0:pause 500:SYS ROTR:goto loop
Was habe ich falsch gemacht?
mfg
nicht immer ist touch "0"
da er vom adc-port kommt, kann er auch manchmal einen anderen wert annehmen. frag mal mit einer schleife den "ad[5]" port ab und gib den wert einmal mit print am pc aus.
mfg pebisoft