Temperaturmessung mit KTY10
Hallo Leute
Habe da einen KTY10 am Mega8
Mit Spannungsteiler:
Mit 2,2K von +5V auf den ADC und von dort dann mit dem KTY10 gegen Masse.
Brauche nur eine einfache Temperaturmessung für einen Ventilator...
Jetzt hatte ich bei der Schaltung lange das Problem, dass ich nur eine Anzeige von 1023 hatte.
Am testboard ging es komischerweise...
Bis ich draufkam, dass ich am Board den Pin ARef auf +5V hatte.
Komischerweis wird überrall aber nur beschrieben, dass AVCC auf +5V kommt und Aref nicht ??
Aber zu meiner eigentlichen Frage :
Jetzt habe ich beim ADC einen Wert von 500, bei einer Temp. von ca.22 Grad
Wie kann ich jetzt diese Werte in Grad Celsius umrechnen?
Von dem KTY10 habe ich die Daten, dass er:
bei
20Grad = 1926 Ohm
25 Grad = 2000 Ohm
35 Grad = 2151 Ohm
50 Grad = 2389 Ohm
100 Grad = 3273 Ohm
u.s.w.
Welche Formel könnte ich da jetzt verwenden, dass ich so einigermassen jetzt die Grade angezeigt bekomme ???
Bitte um Hilfe :-)
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Die Widerstandsänderung des KTY 10 über der Temperatur ist etwas nichtlinear. Das kann gerade durch den Betrieb im Spannungsteiler ausgeglichen werden.
Setzt man die Werte von 20 25 35 50 und 100 Grad ein und bestimmt im Spannungsteiler die Spannungsänderung in mV pro °C, dann ergeben sich für die Hilfswiderstände 2,2k 3,9k 4,7k 6,8k 8,2k die angegebenen Kurven. Die blaue ist für 6,8k.
Manfred