Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Hi Olli,
anbei die EagleDateien. sieh Dir das mal an. Zur Sicherheit sind die CL-Leitungen, 24V und Fräsmotorspannung alle jeweils im geschirmten Kabel geführt.
MOSI und Clock sind in Reihe, MISO ist parallel geschaltet. Der MISO arbeitet als "verdrahtetes Oder". Die AchsenMCs geben da an richtiger Bitposition Endlagen und Referenz zurück. Der Referenzschalter liegt vor dem Endlagenschalter. Bei Nullanfahrt kann also bis zum Referenzschalter im Eilgang gefahren werden, dann langsam bis zum Endlagenschalter.
Mit Gruß
Peter
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Hi,
@Peter:
Werd mal testen ob die Encoder mit anderem Vorwiderstand besser functionieren.
Vidscho 1: Grafische Simulation mit Integrator-Testproggi
http://secius.com/fileadmin/AsuroFla...terDNC-Sim.mp4
Vidscho 2: Grafische Simulation (DNC Modus!!) auf dem VT525 Terminal
Der erste Test der DNC-Logik!!!!
http://secius.com/fileadmin/AsuroFla...C-Testlauf.mp4
Die Fehler in der Grafik kommen nicht vom mC sondern vom Terminal selbst, da der Dispatcher noch nicht 100 Pro funktioniert.
Vidschos von der Maschine in Aktion folgen....
Die fertige Leistungsplatine:
Anhang 35720
Gruss,
O.