Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Hallo Testman3000!
Ich habe mir jetzt dieses Thema von Anfang bis zum Ende durchgelesen. Du willst also nur einen Schalter, der ab einer gewissen Temperatur einen Lüfter einschaltet. Sinkt die Temperatur wieder, dann soll nach einer gewissen Hysterese der Lüfter wieder ausgeschaltet werden.
Ich hätte, da ich von OPs ja keine Ahnung habe, einen einfachen Schmitt-Trigger genommen und mit einem 10k-NTC gearbeitet. Statt dem 2N2222 Transistor hätte ich natürlich den bereits von mir Vorgeschlagenen verwendet. Der BDX53 geht natürlich genauso.
Als Basis würde ich den Schaltplan für den Dämmerungsschalter verwenden, der hier erklärt wird: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=467235
Vielleicht hast du ja so einen CMOS-Schmitt-Trigger auf Lager. Dann brauchst du dich nicht mehr mit dem OP herumärgern.
mfg
Gerold
:-)
PS: Du solltest nur an Kreuzungen einen Netzverbindungspunkt (Junktion) einzeichnen. Siehe Anhang.