Es könnte sein, dass das Kabel als Antenne für Netzspannung wirkt. Du könntest probieren beide Enden vom R2/Rx per 2-adriges geschirmtes Kabel mit nur an einem Ende mit GND verbudenem Schirm zum OPV zuführen. Es könnte auch helfen durch ein Filter die Netzfrequenz (50 Hz) zu unterdrücken.
-
Hm ich glaube das ist es eher nicht.
Ich habe jetzt den 1k Widerstand im Spannungsteiler nochmal gegen einen 500 Ohm getauscht.
Wenn ich nun einen 1 Ohm Widerstand anschließe, dann misst der ADC einen Wert springend zwischen 1 und 2.
Daher denke ich läuft da noch irgendetwas schieß. Bei 5V am Spannungsteiler Eingang 500Ohm - 1Ohm - Gnd Müsste ich am Abgriff auf 0,01V kommen. Mit dem ADC verstärkt auf 0,1V das müsste dann am ADC 20 ergeben. Das sind beinahe 18 Schritte daneben, da stimmt doch was nicht.
-
Mit dem Anfassen des Kabels können HF Störungen eingekoppelt werden. Direkt 50 Hz Störungen würde der kleine Widerstand weitgehend kurzschließen, die sind da eher keine Problem ohne direkten Kontakt.
Gegen HF Störungen hilft ein Kondensator gegen GND, ggf. noch ein RC Filter vor den Eingang des OPs . Dazu dann ggf. noch ein Kondensator parallel zur Rückkopplung (R5)
Für einen Test wäre etwas mehr Signal, d.h. ein etwas größerer Widerstand (z.B. 10 Ohm) besser geeignet - beim 1 Ohm Widerstand ist der mögliche Offset schon störend.
-
Hi,
habe jetzt anstelle von 1Ohm 55Ohm dran gehängt. Die Spannungen liegen jetzt in einem Bereich der sich mit dem Multimeter nachmessen lässt.
Am Spannungsteiler liegen 0,493V an. Am ADC Pin 0,516V. Da stimmt wie es aussieht irgendwas mit der Verstärkung nicht so ganz nur was ?
-
Die gezeigte Schaltung ist richtig, nur eine Kondensator für die Versorgungsspannung sollte noch dazu, wenn die Leitungen etwas länger sind.
Die Frage ist dann noch, was macht der andere OP im IC. Offen kann der ggf. stören.
Könnte es sein das der 1 K und 9 K Widerstand vertauscht sind ?
-
Hi,
natürlich vertauscht wie hätte es auch anders sein sollen :rolleyes:
Momentan ist der 2. OP noch offen. Wie löst man das ? Eingänge auf GND ?
-
Am besten ist so:
Code:
+------+
| |\ |
+-|-\ |
| >-+
+-|+/
| |/
===
GND