Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)
Hallo 'wkrug'!
Ich bin über diesen Beitrag gestolpert, weil ich ein ähnliches Problem mit genau den gleichen Komponenten habe.
In mienem Fall ist es ein Bosch DSOAD 7,5 Generator mit einem hatz Dieselmotor.
Der liefert statt 3x220 bzw 380V nur 3x170 V.
Bei Erhöhung der Drehzahl (wird mechanisch geregelt) komme ich zwar auf ca. 200V,
allerdings bricht die Spannung unter last ein.
Ich habe die Wicklungen durchgemessen, und die Widerstánde entsprechen dem Datenblatt.
Daher auch meine Vermutung, dass irgendwas entweder mit den Dioden (die sind mit Multimeter gemessen auch Ok),
oder mit dem Varistor was nicht stimmt ...
Ich hänge hier den Schaltplan, den mir die Firma Eisemann (Bosch Nachfolger) freundlicherweise zugeschickt hat, an.
Auch ich bin auf der Suche nach dem Ersatzteil - Varistor - vielleicht hast Du ja inzwischen eine Quelle entdeckt.
Vielen Dank und beste Grüsse aus der Südsteiermark, Martin
Anhang 35543Anhang 35542