So kann man es machen.
kleines 5V Netzteil für 1A habe ich 1994 gebaut.
Klein, isoliert, funktioniert, ist Sicher.
Bild hier
Bild hier
Druckbare Version
Ein Metalgehäuse muss nicht immer geerdet sein.
Ein Metalgehäuse was geerdet ist entspricht Schutzklasse I.
Ein Metalgehäuse was nicht geerdet ist enspricht Schutzklasse II.
Zum Schutz müssen alle Spannungsführenden Teile zur Basisisolierung
zusätzlich Isoliert sein damit es bei beschädigung der Basisisolierung
Spannung auf dem Gehäuse anliegt. Gleichzeitig müssen alle
Bedienungelemente Isoliert am Gehäuse angebracht sein.
Unzulässig ist es diese Zusatzisolierung durch Plastikschrauben oder
ähnliches zu erreichen da diese bei Reperatur vertauscht werden könnten.
Liebe Grüße
Namenlos
Genau das habe ich geschrieben:
FlorianZitat:
Ausnahme: Geräte mit Metallgehäuse bei denen alle Spannungsführenden Teile mit einer Schutzisolierung ausgeführt sind. Das heißt, daß neben der Betriebsisolierung auch eine zweite Isolierung die die Anforderung einer Schutzisolierung erfüllt vorhanden ist.
Oh Entschuldigung habe ich irgendwie überlesen *schäm*
Liebe Grüße
Namenlos