Also, ich habe die Zeit genutzt um eine Schaltung mit 555-Baustein aufzubauen um einige Tests durchzuführen zu können.
Ich habe dazu auch ein Paar Screens gemacht.
Auf dem ersten Bild ist die komplette Aufzeichnung von der Messung. Mit dem Poti R5(1k) simuliere ich einen Spanunngsabfall(max 1V) wie bei einem Messwiderstand(0R22).
Auf dem zweitem Bild sieht man noch ein mal die Messung, nur mit dem einzigen Unterschied, dass ich nach dem Auslösen des Timers den Poti(R5) nicht 'zurückgedreht' habe. Ein Multimeter ist an dessen Schleifer und GND angeschlossen und misst die Aulösespannung(1V). Wenn die Spannung am Messwideerstand auf min. 500mV absinkt bleibt der Ausgang des NE555(invertiert durch 7400)weiterhin auf Low-Pegel.
Farben:
Lila=>Spannung am Transistor Q1
Grün=>Spannung am Kondensator C1
Rot=>Invertepegel (7400)
Lesezeichen