    Hallo Community,

    bin schon länger hier im Forum aktiv am mitlesen.

    Jetzt habe ich aktuelle ein Problem mit einer Schaltung.
    Ich versuche 2 L298 mit einem ATMEGA32 anzusteuern. Dabei habe ich das Problem, das mir der L298 mit den Enable Pins die Ausgangspins des µControllers zerschießt.
    Lege ich die Schaltung an Spannung, ohne verbindung zwischen L298 Platin und µController Platine, habe ich an den Enable Pins keine Spannung.
    Auch an den entsprechenden Ausgängen des Controllers ist keine Spannung.
    Verbinde ich die beiden Platinen miteinander, zeigen mir alle benutzten Enable Eingänge sofort +5V. Trenne ich nun die Verbindung wieder, bleibt der Ausgang am Controller auch auf +5V.
    Also vermutlich ist der schon gestorben.

    Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem bzw. kennt einer dieses Phänomen? Ich habe schon 2 Controller geschossen, würde ungern noch viel mehr Opfern.

    Im Anhang sind die Pläne der beiden Platinen.

    ATMega32.pdf L298 Leistungsplatine.pdf

    Gruß Jens

  2. #2
    shedepe
    Gast
    Du hast den Chip auch ziemlich falsch beschaltet. Die richtige Beschaltung ist im Wiki unter:
    http://www.rn-wissen.de/images/4/4f/Hbrueckel298.gif

  3. #3
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie
    Registriert seit
    02.09.2009
    Ort
    Berlin (Mariendorf)
    Beiträge
    1.023
    Zitat Zitat von jensherr Beitrag anzeigen
    Dabei habe ich das Problem, das mir der L298 mit den Enable Pins die Ausgangspins des µControllers zerschießt . . .
    Also vermutlich ist der schon gestorben . . . Ich habe schon 2 Controller geschossen
    Vermutlich oder sicher? Das kann man doch, was die I/O-Pins angeht, recht einfach prüfen.

    Zitat Zitat von jensherr Beitrag anzeigen
    Trenne ich nun die Verbindung wieder, bleibt der Ausgang am Controller auch auf +5V.
    Auch über den nächsten Reset hinaus?
    Bei den PICs gibt es die Read-Modify-Write-Falle: Bei Bitmanipulationen an den Port-Ausgaberegistern werden Bits, die von aussen elektrisch verbogen (Kurzschluss, Spikes etc.) wurden, verfälscht zurückgelesen und durch die Bitmanipulation in das Ausgabedatenwort.
    Kennen die ATMEGA32 diese Falle auch?

    Zitat Zitat von shedepe Beitrag anzeigen
    den Chip auch ziemlich falsch beschaltet
    Oh, Mist, das hab ich nicht bemerkt. Aber erklärt das auch jensherr's Problem?
    Geändert von RoboHolIC (10.11.2013 um 14:27 Uhr) Grund: QUOTEs korrigiert

  4. #4
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    08.04.2011
    Beiträge
    10
    Danke mal für die Antworten.

    @shedepe:
    Die "falsche" Beschaltung ist eigentlich absicht, da ich immer nur eine Brücke mit einem Enable nutzen will. Ist ein spezieller Anwendungsfall für die Ansteuerung eines BLDC Motors.
    Da braucht man für jede benutze Brücke einen eigenen Enable Pin, was ja bei den Brücken 1+2 und 3+4 bei dem L298 immer der gleiche Enable ist.
    Deswegen habe ich jeweils nur eine Brücke pro Enable verwendet, aber eben 2 L298 für 3 Phasen.
    Falls du aber dennoch einen Fehler in der Beschaltung oder in meiner Denkweise findest, bin ich sehr dankbar.

    Es sind auch nur die 3 Pins betroffen, die an den Enable Pins hängen.

    @RoboHolIC:
    also der Chip ist definitiv hin, auch über den Reset hinhaus kann ich beim Messen immer noch, auch im getrennten Zustand +5V an den Ausgangspins Messen.
    Also Programm habe ich nur die Definition als Ausgang und einen totales löchen des Ports (PORTC = 0x00) drin. Sonst noch nichts programmiert, extra zum testen des Problems.

  5. #5
    shedepe
    Gast
    Dann musst du trotzdem die Sense Ausgänge nach Ground beschalten. Sonst liegen die H-Brücken in der Luft

  6. #6
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    08.04.2011
    Beiträge
    10
    Zitat Zitat von shedepe Beitrag anzeigen
    Dann musst du trotzdem die Sense Ausgänge nach Ground beschalten. Sonst liegen die H-Brücken in der Luft
    OK, danke. Das habe ich komplett übersehen. Werde das gleich mal testen. Aber kann deswegen der Enable Pin verrückt spielen?

Ähnliche Themen

  1. LCD Enable Pin?
    Von pro-bot128 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.08.2017, 14:39
  2. Gleichstrommotoren mit L298, PWM über Enable?
    Von XDavidX im Forum Motoren
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 17:23
  3. L298: genaue Funktion des "Motor Stop" (Enable)
    Von Dolfo im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 11:38
  4. ISR wird nach enable INT2 ausgeführt, obwohl Pin auf high
    Von robodriver im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 11:52
  5. ENABLE A bzw B bei L298
    Von SMR im Forum Motoren
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 20:52

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

Labornetzteil AliExpress